Добрый день.

Интересует максимальная высота нержавеющей дымовой трубы.
Имеется объект где применены стальные трубопроводы в качестве дымоходов.
Однако в процессе эксплуатации у нас облазит изоляция с поверхности из-за особенностей некачественного монтажа
Чтобы нарастить новый кожух наша организация заплатила несколько миллионов
На следующем объекте мы хотим применить нержавеющие дымоходы типа сэндвич, ф800, толщиной 1 мм
Гепроектировщик озвучил замечание, что нержавейку нельзя использовать толщ. 1,0 мм выше 30 метров.


Не могли бы Вы подсказать каким СНиПом это регламентируется?
smart-bear
Регламентируется механической прочностью дымоходов и дымовой трубы.
30 метров - это высота здания 9-этажей, т.е весьма прилично.
Труба/газоходы должны выдерживать не только свой собственный вес, но и нагрузки от пульсаций газов, хлопков, ветровой нагрузки и др.
timofeyprof
Цитата(mezenga @ 12.7.2016, 8:28) *
Добрый день.

Интересует максимальная высота нержавеющей дымовой трубы.
Имеется объект где применены стальные трубопроводы в качестве дымоходов.
Однако в процессе эксплуатации у нас облазит изоляция с поверхности из-за особенностей некачественного монтажа
Чтобы нарастить новый кожух наша организация заплатила несколько миллионов
На следующем объекте мы хотим применить нержавеющие дымоходы типа сэндвич, ф800, толщиной 1 мм
Гепроектировщик озвучил замечание, что нержавейку нельзя использовать толщ. 1,0 мм выше 30 метров.


Не могли бы Вы подсказать каким СНиПом это регламентируется?

тонкостенные 2-стенные утепленные дымоходы из секционных участков с раструбным соединением - не самонесущие дымовые трубы, они должны крепится к несущим металлоконструкциям. Шаг крепления устанвливается расчетом с учетом инструкций по монтажу. Ограничения по максимальной высоте для таких труб может установить производитель дымоходов. С производителем-поставщиком связывались?